<address id="8roxj"></address>
  1. 
    

        你現在的位置:首頁 > 新聞中心

        變頻器為什么要定期檢查

        發布時間:2016-06-18 02:30:40瀏覽次數:2309

        變頻器有保護機器的作用,這是大家眾所周知的事情??墒侵绬幔瑢嶋H上我們定期檢查自己所用的變頻器,也是在給予機器以最大的保護。以保障機器可以在變頻器的保護下得以正常的使用,所以對我們所用的變頻器也要定期定時的進行檢查。那么檢查要從哪些方面開始著手,下面就由立傳電氣為大家簡要的說明:

           (1)作定期檢查時,操作前必須切斷電源,變頻器停電后待操作面板電源指示燈熄滅后,等待4min(變頻器的容量越大,等待時間越長,最長為15min)使得主電路直流濾波電容器充分放電,用萬用表確認電容器放電完后,再進行操作。

           (2)將變頻器控制板、主板拆下,用毛刷、吸塵器清掃變頻器線路板及內部IGBT模塊、輸入輸出電抗器等部位。線路板臟污的地方,應用棉布沾上酒精或中性化學劑擦除。

           (3)檢查變頻器內部導線絕緣是否有腐蝕過熱的痕跡及變色或破損等,如發現應及時進行處理或更換。

           (4)變頻器由于振動、溫度變化等影響,螺絲等緊固部件往往松動,應將所有螺絲全部緊固一遍。

           (5)檢查輸入輸出電抗器、變壓器等是否過熱,變色燒焦或有異味。

           (6)檢查中間直流回路濾波電解電容器小凸肩(安全閥)是否脹出,外表面是否有裂紋、漏液、膨脹等。一般情況下濾波電容器使用周期大約為5年,檢查周期最長為一年,接近壽命時,檢查周期最好為半年。電容器的容量可用數字電容表測量,當容量下降到額定容量的80%以下時,應予更換。

           (7)檢查冷卻風扇運行是否完好,如有問題則應進行更換。冷卻風扇的壽命受限于軸承,根據變頻器運行情況需要2-3年更換一次風扇或軸承。檢查時如發現異常聲音、異常振動,同樣需要更換。

           (8)檢查變頻器絕緣電阻是否在正常范圍內(所有端子與接地端子),注意不能用兆歐表對線路板進行測量,否則會損壞線路板的電子元器件。

           (9)將變頻器的R、S、T端子和電源端電纜斷開,U、V、W端子和電機端電纜斷開,用兆歐表測量電纜每相導線之間以及每相導線與保護接地之間的絕緣電阻是否符合要求,正常時應大于1MΩ。

           (10)變頻器在檢修完畢投入運行前,應帶電機空載試運行幾分鐘,并校對電機的旋轉方向.

         以上就是我司為大家介紹的變頻器檢查應主要的一些方面,如大家有更好的歡迎一起探討,詳情咨詢0757-26620381


        佛山變頻器廠家,變頻器業務請聯系:

        聯系電話:0757-26620381,13690528198董先生 ? ?QQ:2381635929

        佛山信杰電氣有限公司?微信公眾號 


        信杰阿里巴巴網站
        无码精品久久久久久中文字幕不卡,中文字幕在线观看一区,亚洲人xx视频在线观看,亚洲成av人片在线观看不卡
        <address id="8roxj"></address>
        1.