<address id="8roxj"></address>
  1. 
    

        你現在的位置:首頁 > 新聞中心

        變頻技術在火力發電廠中的應用案例分析

        發布時間:2015-12-25 02:52:16瀏覽次數:2005

        為節能降耗,尤其是降低泵和風機等耗電量較大的設備在工況變化時的耗電量,提高企業經濟效益,推動節能減排,促進能源可持續發展,2009 年某火電廠將19 臺6kV 電機驅動、總容?410kW 的水泵、風機進行了變頻改造,技改后節電效果顯著,在節能與環保方面均獲益匪淺。

         

        一、風機(水泵)高壓變頻基本原理

        一些泵(風機)經常不在設計工況下運行,為滿足新工況要求,同時保證電機不過載,只能靠關小泵出口閥門來調節泵的運行。水泵經關閥調節后,在小流量、高揚程(與原工況相對比)的工況下運行,泵管壓差增大,單耗增高。如下圖一所示。假設水泵原來在工況點B 運行時,出口閥門處于全開狀態,出水流量為QB,揚程為HB,如果想減少注水量,下降為QA,水泵在沒有安裝任何調整裝置的情況下,只能通過關閥調節使出水量保持在QA,那么就有QA*(HA-HB )的功損失在出口閥門上,這樣,不僅浪費了大量電能,而且出口閥門長期在水流沖擊作用下故障增多,壽命縮短。

         

        變頻技術在火力發電廠中的應用案例分析

        變頻技術在火力發電廠中的應用案例分析

        如圖三所示為泵的典型的工作曲線,AB 是泵的性能曲線,與額定系統壓力曲線OB 相匹配,在B 點可以得到額定壓力下的額定流量,在該點泵有最高的效率,關閉閥門可控制流量,當流量減小時,泵分別工作在P、Q、R、S 點,此時泵需要在很高的壓差下工作,因此泵的的能量輸出比實際系統需要多得多,多余的能量在閥上表現為熱量損耗,并被液體流動時帶走。用泵的輸出能量除以泵的效率,可以求得對泵的總輸入能量。用調節閥控制減小流量,能量損失相當大。

        利用變頻器調速,使電動機驅動泵在可變速情況下工作,要使得泵的特性曲線與系統在任何流量條件下的需要相匹配,流量與電機轉速成正比,產生的壓差與速度的平方成正比,因此可得一組特性曲線,如圖四所示,無級變頻調速后可得到AB ~ CD 無數條水泵特性曲線,管路特性曲線與ABDC 形成的陰影帶任何一個交點,都可作為工況點與外網水量變化相適應,在較小的揚程下達到P、Q、R、S 點所對應的流量,而且只損失很少的能量,其節能效果相當可觀。

        二、風機(水泵)改造技術方案

        從經濟性考慮,對800 ~ 1000KW 以上的風機、水泵,采用6KV或10KV 直接高- 高方式的高壓變頻器;對于400 ~ 800KW 功率等級,采用6KV/660V 進線變壓器,660V 變頻器以及660V 電動機;對于400KW 以下功率等級,采用高- 低- 低方案,即采用6KV/380V進線降壓變壓器,380V 級變頻器及380V 電動機。

        三、電機系統改造具體內容

        變頻調速節電,調速才能節電,如果一臺設備在實際應用的過程中根本都不需要或不能調速,裝了變頻器,不但達不到節電效果反而會增加能耗。

        經實測分析,鍋爐送風機、引風機的電機額定功率往往高出實際所需軸功率的40%~ 50%,如果通過變頻調速的辦法把轉速降下來,節能效果顯著。熱網循環泵系統因設計時考慮到最大供熱面積的問題,將電機的流量揚程設計的很大,而在實際運行中供熱面積遠遠達不到設計標準,但卻沒有有效的調節手段,造成富裕流量和富裕揚程的普遍存在,能量損失在閥門等阻力性元件,造成能量浪費,同時考慮到供熱分初寒、嚴寒、末寒的供熱負荷變化等問題,對循環泵電機采用變頻調速的辦法,來達到節能和控制的目的。

        四、電機系統節能計算

        1、節能量分析計算

        風機水泵流量變化量,如前所述,采用變頻調速是節電之有效的措施。根據GBl2497 對電機經濟濟運行管理的規定有如下的計算公式。

        采用檔板調節流量對應電動機輸入軸功率P1 與實際流量Q 的關系為:

        公式(1):輸入軸功率

        P1 ≈ [0.45+0.55×(Q/QN)2]P

        式中:P——額定流量時電機輸入功率(kW)

        公式(2):節電率

        R =1- (Q/QN)2/(0.45+0.55×(Q/QN)2)

        電機水泵節能改造年可節約電量1601.16kWh

        全部設備變頻每年節約電費總計:(電費按0.3814 元/ kWh 計算)

        按2007 年國家統計局每度電折0.35 千克標準煤( 電力等價) 計算,可做到節約標煤計算辦法如下:

        1601.16 萬kWh×0.3814 元= 610.68 萬元。

        2、減排計算

        折標煤計算:按2007 年國家統計局每度電折0.35 千克標準煤( 電力等價) 計算,可做到節約標煤計算辦法如下:

        1601.16 萬kWh× 0.35 千克 =5604.06 噸標煤

        減少CO2 排量:

        GCO2=G 節標(t)×710(kg)×10-3×CO2 分子量/C 分子量=5604.06×0.710×(12+16×2)÷12= 14589.08 ( 噸/ 年)

        減少SO2 排量:

        依據《國發[2007]36 號》文公布的SO2 排放量計算方法:

        GSO2=S 原煤×Q×C×K

        =1.53%×5604÷0.373×0.8×2

        = 367.8(噸/ 年)

        (注:S:硫含量;Q 原煤量;C:SO2 轉化因子,取0.8;K:SO2 當量系數,取2)

        五、結束語

        從某廠變頻改造后的運行情況來看,節能減排效果非常明顯,提高環保和社會貢獻率,值得大力推廣。

        變頻改造是降低廠用電率、輔機耗電率的一種方式,而且節電效果明顯,但變頻設備價格較貴,投資回報的周期較長,因此節能降耗工作應采取多種方式和途徑。針對目前基建的機組建議考慮直接上相應的節能系統,在設備整體投入和設備安裝上較便利,早投入,早回報。

         



        聯系電話:0757-26620381,13690528198董先生     QQ:2381635929
        信杰阿里巴巴網站