        變頻器欠壓報警檢測電壓的方式方法

        發布時間:2014-12-25 09:06:41瀏覽次數:1977

             

        ZEKDA8000系列變頻器

              變頻器售后人員在變頻器欠壓故障處理過程中總結了欠壓報警檢測電壓的方式方法,具體如下:
          1.比較器檢測
          通過穩壓管固定比較器一端的電壓,被檢測的電壓取樣后再與之比較,結果通過比較器輸出。
          2.ADC檢測(模擬/數字轉換器)
          被檢測的電壓通過電阻降壓取樣后,落在ADC可檢測的范圍,可以通過程序設定電壓的報警范圍。
          主電路中的儲能電容,對運行中變頻器過壓、欠壓影響很大。而變頻器電路的各種零部件又有一定使用壽命的,所以一旦變頻器零部件達到使用壽命就會帶來故障的發生。像主電路中的儲能電容或其它零部件的原因都有可能對主電路造成影響,從而使整個變頻器發生故障。通常變頻器停用時間過長,達到一年以上,則應對儲能電容要做一次全面體檢。
          對長時間不用的變頻器,如何來避免這種現象發生呢?
          按照要求,停用的變頻器應每隔兩三個月通電—次,每次⒛~30分鐘。對于長時問不用的電解屯容器,通電時,先加約50%的額定電壓,只要加壓日刂間在半小時以上,它的漏電流就會降下去,也就可以正常使用了。
          此外,對使用年限較長(五年以上)的變頻器,也一定要對儲能電容器進行容量檢測。運行中頻繁跳欠電壓故障,多數為直流電路的電容器容量不足、有容量下降或失容現象。