<address id="8roxj"></address>
  1. 
    

        你現在的位置:首頁 > 新聞中心

        變頻器直流回路限流電阻對變頻器有哪些影響?

        發布時間:2014-12-03 08:43:30瀏覽次數:1979

           

            故障現象;一正常使用的變頻器,停電常規清灰維護后,送電立即跳主回路開關,馬上繼續送電正常,變頻器使用也正常。第二次停電維護后,此現象仍一樣,第一次送不上電,第二次又能正常使用。
           原因分析:在變頻器主回路整流橋后串有一限流電阻,其作用是在變頻器送電后一段時間內,將直流電路充向將直流電源充向濾波電容的電流限制在許可值內,對整流橋起到保護作用。限流電阻兩端并有一短接開關,當電容充電到一定程度時,開關閉合將限流電阻短接,電路投人正常運行,如果該短接開關因故常閉的話,則在電源合閘后直流電源直接向濾電容充電,相當于直流橋路的輸出端瞬間短路,形成大的沖擊電流使電源開關跳閘,而立即重送電時由于電容內已有部分電量,所以電流不致太大造成跳電,變頻器也可正常運行。這種情況如不及時處理會造成整流橋路損壞的嚴重后果。

        信杰阿里巴巴網站
        无码精品久久久久久中文字幕不卡,中文字幕在线观看一区,亚洲人xx视频在线观看,亚洲成av人片在线观看不卡
        <address id="8roxj"></address>
        1.