變頻器的帶載調試方法
發布時間:2014-10-22 09:11:16瀏覽次數:20921)起動試驗使工作頻率從0HZ開始逐漸增加,觀察電動機能否起動,在多大頻率下起動。如果啟動困難,應設法加大起動力矩,比如增加U/F比。若仍然起動困難,應考慮增加變頻器容量或采用矢量控制方式。
2)升速試驗按照負載要求,將加速時間設定為最短值,將給定信號調至最大,按起動鍵,觀察起動電流的變化情況,起動過程是否平穩。
如果出現失速,為防止超限電流報警信號,或起動電流過大而跳閘,則應在負載允許的范圍內適當的延長升速時間,或改變升速曲線形式。
3) 降速試驗將運行頻率調至最高工作頻率,按停止鍵,觀察系統的停機過程。
如果出現失速,為防止超限電流報警信號,或過電流,過電壓而跳閘,應適當延長降速時間或選配再生能耗制動電阻。根據變頻器中是否含有再生能耗制動電阻,最短降速時間會有不同。
當輸出頻率為0HZ時,拖動系統如果有爬行現象,應設置或加強直流制動。
4)持續運轉試驗當負載達到最大時,調節運行頻率升至最高頻率,觀察變頻器輸出電流的變化情況。如果輸出電流時常越過變頻器的額定電流,則應考慮降低最高運行頻率或減小負荷。
5)電動機發熱試驗在滿載時,把運行頻率調至最低工作頻率,按照負載所要求的連續運行時間進行低速連續運行,觀察電動機的發熱情況。
6)過載試驗按負載可能出現的過載情況及持續運行時間進行試驗,觀察拖動系統能否繼續工作。