變頻器在數控雕刻機床上的應用
發布時間:2013-11-10 01:49:11瀏覽次數:21151、數控雕刻機床的主傳動系統大多采用無級變速。目變頻器在數控雕刻機床上前,無級變速系統主要有變頻主軸系統和伺服主軸系統兩種,一般采用直流或交流主軸電機。通過帶傳動帶動主軸旋轉,或通過帶傳動和主軸箱內的減速齒輪(以獲得更大的轉矩)帶動主軸旋轉。由于主軸電機調速范圍廣,又可無級調速,使得主軸箱的結構大為簡化。目前對客戶來說由于變頻器的高性價比,所以變頻器在機床上使用非常普遍。英威騰CHE系列矢量變頻器以其獨特的性能和優越的性價比,逐漸在數控機床的應用上迅速崛起。數控系統如圖1所示:
2、系統主要性能要求
(1)全速度范圍內速度波動小;(2)低速力矩大,可以保證低轉速切削; (3)加減速的時間盡量短。
3、系統主要功能需求
(1)控制方式選擇為V/F控制; (2)需要端子控制作為命令源,兩線式端子控制: FWD為正轉運行(S1輸入),REV反轉運行(S2輸入); (3)頻率源為模擬量設定(電腦控制板輸出0~10VDC),只需要從AI1口輸入頻率指令; (4)運行轉速一般在0~21000r/min,換算變頻器的運行頻率為0~350Hz(二級高速電機);(5)加速和減速時間根據客戶自身需求,一般在3~5s,因運行的轉速比較高,所以需要帶制動單元的變頻器;(6)需要故障輸出信號(Y輸出)和故障復位信號(S3輸入)。
4、系統說明
變頻器電氣接線如圖2所示。
變頻器變頻器在數控雕刻機床上AI1/GND端子提供與數控系統速度模擬量,AI1接數控系統模擬量接口正信號,GND接負信號,信號為0~10V模擬電壓信號,控制主軸轉速。S1/S2/COM為變頻器的正轉/反轉信號端子,由數控系統發出正轉信號或者反轉信號,來驅動中間繼電器,中間繼電器的常開接點接入變頻器S1/ S2/ COM,從而控制變頻器的正反轉。
5、變頻器變頻器在數控雕刻機床上主要功能參數設置P0.00:1 V/F控制;P0.01:1 端子指令通道;P0.03:1 模擬量AI1設定;P0.04:350HZ(最大輸出頻率);P0.05:350HZ(運行頻率上限);P0.08:5s 加速時間(依實際情況設定);P0.09:3s 減速時間(依實際情況設定);P2組根據電機銘牌參數設置;P4組V/F控制組根據實際情況進行設置;P5.00:1 正轉運行;P5.01:2 反轉運行;P5.02:7 故障復位;P5.05:0 兩線式控制1;P6.00:3 故障輸出。其他功能參數設置請參考《CHE系列矢量變頻器說明書》。
- 2021-02-202021信杰電氣開工大吉
- 2020-09-23變頻器常見故障及處理
- 2020-09-01智能制造時代下,國產變頻器產業的發展機遇" target="_blank" >智能制造時代下,國產變頻器…
- 2020-08-25科技為城市建設提速護航" target="_blank" >科技為城市建設提速護航
- 2018-01-30信杰電氣2018年春節放假通知
- 2017-12-05信杰即將亮相第十七屆倫教木…
- 2017-05-03喜迎”五一"勞動節
- 2017-03-14信杰公司順利通過2016年高新…
- 2017-02-27信杰聯合順德服務中心舉辦財…
- 2017-01-16信杰2017年春節放假通知
- 2017-01-16節假期間變頻器保養注意事項
- 2017-01-052016年年歡晚會暨第四季度生…
- 2016-11-22變頻器怎樣使用最省電?
- 2016-11-08變頻器哪些部件需要定期更換
- 2016-10-17變頻器維修的幾種實用方法
- 2016-10-04信杰即將亮相第二屆中國(廣…
- 2016-09-172016年信杰公司廣西之旅
- 2016-07-19熱烈祝賀我司榮獲“廣東省守…
- 2016-07-14助力國產變頻器崛起的三大發…
- 2016-07-13關于變頻器,總有一些你不知道…